<div id="csibk"></div>
  • <div id="csibk"></div>
  • 400-8859-119

    首页产品中心集中电源集中控制型系统

    集中电源集中控制型系统
    集中电源非集中控制型系统

       集中电源非集中控制型系统由集中电源型消防应急标志灯、消防应?#38381;?#26126;灯、应?#38381;?#26126;集中电源和应?#38381;?#26126;分配电装置组成。系统中应急标志灯和应?#38381;?#26126;灯均无蓄电池,由应?#38381;?#26126;集中电源经应?#38381;?#26126;分配电装置分配后供电,常时消防应急标志灯点亮工作,应?#38381;?#26126;灯灭灯,应急时应急标志灯和应?#38381;?#26126;灯均点亮工作。

        本类型灯具适用于建筑规模相对较大,消防无集中控制要求的场所。

    集中电源集中控制型系统

    宏宇科技集中电源集中控制型智能消防应?#38381;?#26126;和疏散指示系统是利用计算机技术、电子技术、控制技术及网络技术构建的消防应急灯具分布式测控系统,系统由微型计算机芯片、信号采集电路和通信接口电路构成的电路模块,每个电路模块都具有独立的地址编码,电路模块自动进行数据采集,判断出系统供电故障、线路故障或光源故障,并利用通信网络将故障类型和位置信息上报给控制器,控制器报警并记录故障类型、发生部位?#22836;?#29983;时间,提醒管理人员及时维修,故障排除后,系统自动返回正常工作状态。发生火灾时,在接收到火灾报警控制器发出的火警信息后,点亮消防应?#38381;?#26126;灯,关闭火?#26234;?#22495;的安全出口标志,改变指向火?#26234;?#22495;的应急标志灯的?#36739;潁?#36991;免人员误入着火区域。

    集中电源集中控制型系统由应?#38381;?#26126;控制器、应?#38381;?#26126;集中电源、应?#38381;?#26126;分配电装置、消防应急标志灯和消防应?#38381;?#26126;灯组成。

    集中电源集中控制型系统是由一台应?#38381;?#26126;控制器,若干台输出功率不大于1KW、输出电压为DC24V的应?#38381;?#26126;集中电源,若干台应?#38381;?#26126;分配电装置和若干个消防应急灯具等组成。

    应?#38381;?#26126;控制器应设置在消防控制室或有人值班的其它场所。应?#38381;?#26126;集中电源、应?#38381;?#26126;分配电装置可以分散设置在弱/强电间(竖井)内。由于电源供电范围较小,所以供电故障风险也较小。供电线路的电压值是DC24V,与通信信号的电压等级相同,电源线路和通信线路可以共管敷设,对线路和灯具的防护等级无特别要求。

    ?#28304;?#30005;源集中控制型系统

    宏宇科技?#28304;?#30005;源集中控制型系统是由一台应?#38381;?#26126;控制器,若干台输出电压为DC24V的应?#38381;?#26126;配电箱和若干个消防应急灯具等组成。应?#38381;?#26126;控制器设置在消防控制室或有人值班的其它场所。应?#38381;?#26126;配电箱可以分布设置在弱/强电间(竖井)内。

    系统中供电线路的电压值DC24V,与通信信号的电压等级相同,电源线路和通信线路可以共管敷设,对线路和灯具的防护等级无特别要求。

    ?#28304;?#30005;源非集中控制型系统

        ?#28304;?#30005;源非集中控制型系统由?#28304;?#30005;源非集中控制型消防应急标志灯、消防应?#38381;?#26126;灯和应?#38381;?#26126;配电箱组成。系统中的消防应急标志灯和消防应?#38381;?#26126;灯均内置蓄电池,常时有应?#38381;?#26126;配电箱供电,消防应急标志灯点亮,消防应?#38381;?#26126;灯灭灯,同时为灯具内部电池进行充电,应急时由灯具内部蓄电池供电,消防应急标志灯和消防应?#38381;?#26126;灯均点亮工作。

         本类型灯具适用于建筑规模较小,灯具数量不多且较分散的场所。